電流互感器在運行中為什么要嚴防二次側開路?

作者:大二互 發布時間:2022-05-24 12:22:18點擊:1932

  電流互感器在正常運行時,二次電流產生的磁通勢對一次電流產生的磁通勢起去磁作用,勵磁電流甚小,鐵芯中的總磁通很小,二次繞組的感應電動勢不超過幾十伏。如果二次側開路,二次電流的去磁作用消失,其一次電流完全變為勵磁電流,引起鐵芯內磁通劇增,鐵芯處于高度飽和狀態,加之二次繞組的匝數很多,根據電磁感應定律正=4.44/fNB,就會在二次繞組兩端產生很高(甚至可達數千伏)的電壓,不但可能損壞二次繞組的絕緣,而且將嚴重危及人身安全。再者,由于磁感應強度劇增,使鐵芯損耗增大,嚴重發熱,甚至燒壞絕緣。因此,電流互感器二次側開路是絕對不允許的,這是電氣試驗人員的一個大忌。鑒于以上原因,電流互感器的二次回路中不能裝設熔斷器;二次回路一般不進行切換,若需要切換時,應有防止開路的可靠措施。